结构新手问题答疑集锦(第一部分)地址:
http://www.qiqiguai.com/read.php?tid-10534-ds-1.html结构新手问题答疑集锦(第二部分)地址:
http://www.qiqiguai.com/read.php?tid-10575-ds-1.html问:
框架结构里面的电梯井四周用的砖 可以是加气混凝土砌块吗?
答:
可以,但要注意电梯
安装时需要在墙上预留预埋件的问题。
问:
长方形的独立柱基底板筋的放置问题?
是否应该是短边筋放上面,长边的筋放下面?不太确定
答:
主要受力筋放下面,谁的配筋大谁放下面
问:
若SATWE中刚重比为2.2,不满足>2.7,请问我是要考虑重力二阶效应还是要改变结构的部分刚度使刚重比>2.7
答:
当刚重比大于2.7时,重力二阶效应导致的内力和位移增量仅在5%左右,故
规范规定此时可以不考虑重力二阶效应。个人觉得在建筑允许的条件下可以加大刚度来满足刚重比>2.7,否则产生的附加弯矩导致整体配筋上升。
问:
请教版主几个问题:剪力墙结构为什么要设置边缘构件?
边缘构件范围与原来墙身在构造上有哪些区别?
答:
结构试验表明矩形截面剪力墙的延性比工字形或槽形截面剪力墙差;计算分析表明增加墙肢截面两端的翼缘能显著提高墙的延性;因此在矩形墙两端设约束边缘构件不但能较显著地提高墙体的延性,还能防止剪力墙发生水平剪切滑动提高抗剪能力。从89规范开始在剪力墙中提出了暗柱、端柱、翼墙(柱)、转角墙(柱),也就是目前规范中的约束边缘构件或构造边缘构件的抗震措施。
边缘构件范围与原来墙身在构造上的区别要查规范中的边缘构件相关规定,这里就不好展开,自己翻翻吧。
问:
复合地基抗震承载力如何调整,抗规中只对天然地基有规定,复合地基应如何控制,比如说CFG桩。
答:
天然地基处理以后,只是提高了地基承载力而已(可以看成提高了承载力的天然地基),提高了模量,基础的设计应与浅基础相同;处理以后的地基承载力也和天然地基一样乘以提高系数。
问:
两根梁,
材料以及横截面相同,长度不同,那么刚度不同吗?抗弯刚度不是等于
EI吗。。。应该是相等的啊,我是看到一个课件写的
答:
个人理解是线刚度,否则不可能出现这种结果。
问:
有些特定的情况下电算后,VT非常大,一般是增加抗扭钢筋N,还是增加箍紧G,还是增加全截面的钢筋面积?
答:
理论上是扭筋是按周长均匀分配,但实际上都是按60%左右分配到上下部,剩余分配到中部。
问:
手算 指教
求教老师 有没有一种简化的方法对受力清晰的构件进行手算,比如 砖混的筏板基础 剪力墙的筏板基础,连续框架梁,连续双向板,就是这些构件的大概手算结果去验证电算的结果是否符合实际受力情况。
答:
基础手算见
结构设计新手必备之七种武器中推荐的基础工程设计原理--罗晓辉
梁、板手算见结构设计新手必备之七种武器中推荐的设计
手册 问:
剪力墙组合配筋问题?
(1)GJZ3纵筋是取(14+5=19)还是(14*2+5=33)?
(2)如果水平墙肢加长是不是取(14+5=19)呢?
答:
[attachment=12345]
[attachment=12346]
答:
答:
GJZ3纵筋取14*2+5=33
2.如果加长墙肢后GJZ3变成了两个边缘构件那么就是14+5=19
问:
配箍率与体积配箍率的区别答:1.配箍率是用来体现箍筋相对于混凝土的含量,分体积配箍率和面积配箍率 。2.体积配箍率ρ(v):指单位体积混凝土内箍筋所占的含量,即箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应箍筋的一个间距(S)范围内砼体积的比率。体积配箍率ρ(v)主要用于保证框架结构梁端部和柱节点区的抗剪能力,并提高构件在地震等反复荷载下的变形能力。
问:地震计算时,周期要折减。
风载时,为什么周期不折减。
折减时对结构计算有利,从哪里分析出来的对结构有利。本人只是知道要折减,但不知道为什么。请版主指教。答:
地震作用时周期折减会导致地震影响系数增大,这样地震作用就会增大。
2.风荷载计算时周期对应的是风振系数,你越折减反而计算出来的风荷载越小。
问:请教版主:约束边缘构件为什么要分阴影部分和非阴影部分?
非阴影部分竖向钢筋是不是就是墙体的竖向分布筋?答:1.非阴影部分是用于剪力墙墙体和暗柱(及阴影部分)加固拉结的作用,也可以理解为一种过渡作用。
2.非阴影部分竖向钢筋是墙体的竖向分布筋。(149)