第一部分地址:http://www.qiqiguai.com/read.php?tid-10534-ds-1.html

如题:请问框支梁和转换梁的区别?
我所理解的框支梁是转换梁因为该梁起到了使用功能的转换,改变了传力路径,但转换梁不一定是框支梁,不知这样理解对不对?
框支剪力墙结构 在施工框支梁以上3`5剪力墙层时,由于此时剪力墙还没有完全形成刚度,框支梁还可以作为普通受力梁。5层以上剪力墙继续施工会形成较大刚度,这时框支梁会和上部剪力墙协同工作共同抗弯,导致框支梁的中和轴上移至上部的剪力墙上,从而框支梁跨中截面只有梯形分布的接应力,而无压应力;该框支转换梁跨中截面不但有弯矩,还应有轴向拉力。

答:
1.新的高规在你提的这个问题会有所区分:框支以后会特指剪力墙不落地时的转换,而对比如柱不落地的转换则定义为转换梁。在去年的面授课中我们就已经对这个概念进行了更新。
2.框支梁应按拉弯构件计算。

如题:在PKPM特殊构件定义中,什么情况下梁可以定义成铰接,什么情况下不可以
答:以下情况可设绞
1.次梁与边框架梁搭接时
2.连续次梁有高差时
3.梁与剪力墙平面外搭接而构造措施又无法保证平面外稳定时
4.当你设计的时候希望梁端开裂时

问:
这个商场是否可以不按大型商场考虑,即不作为抗震重点设防类?
某商场五层框架结构,总面积27000m2.但在此商场已设抗震缝,分为四块,每块面积6500m2左右.(该地区抗震设防烈度7度,a=0.1)
根据GB50223-2008"建筑工程抗震设防分类标准"条文说明第33页,"大型商场指一个区段人流5000人,换算的建筑面积约17000m2或营业面积7000m2以上的商业建筑."
这个商场是否可以不按大型商场考虑,即不作为抗震重点设防类?
答:
按你所说如果结构分缝,那就要看建筑是否真的采取措施将各个区域分开,而且每个区域要能独立疏散人群。如果建筑做到了这点就可以,否则你还得按乙类。

问:
能详细说明根据剪力墙输出结果怎么配墙身分布钢筋和边缘构件呢?
22代表什么意思,我的墙长是2305mm 墙厚是240mm 谁来写过计算过程呢。谢谢了  是不是暗柱的纵向钢筋总面积是2200mm2 ,这个22是根据在这里来配筋的吗,还是在SATWE后处理的第三步呢?还有H0.7是不是指的是双面还是单面。比如我是用双面配筋的。还有竖向分布钢筋都是按最小配筋率来陪的吗 没有输出结果吗,为什么呢?
答:
1.22是每端的暗柱配筋面积,一般我们只用这个判断是否为计算配筋,但具体的边构件配筋不是按这个来配筋。至于怎么配这说来话长,还望你理解。
2.H0.7是双面的配筋
3.竖向分布筋是构造配筋

问:
《抗规》第6.3.3条:"梁端计入受压钢筋的混凝土受压高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。"
pkpm在哪里查"梁端混凝土受压高度和有效高度之比"?
答:在SATWE后处理中的超配筋信息中可以查,当然前提是梁端混凝土受压高度和有效高度之比超限!

问:
抗规》6.3.4.2条“一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,”
规范只有一、二级框架有此要求 ,新抗规增加了三级框架。一般民用建筑框架结构很多柱子都是400x400的,那么梁的纵向钢筋贯通不应大于400/20=20,而现在有很多用到22和25的,怎么解决?规范这样规定的目的在于什么?
答:

加大柱截面(需要这么大的钢筋说明你的柱计算配筋很大了,轴压比也小不了,也就是说柱的负荷偏大了)
2.如果建筑限制只能做这么大,那就只能用20及以下的钢筋,一排不行配两排。
3.规范这样的规定是从抗震性能方面来考虑的:主要是防止梁在反复荷载作用时钢筋滑移。如果钢筋相对短了,需要的粘结力太大,混凝土承担不了?


是不是可以这么理解   一般情况选择的都是耦联的   还有那天看到一句话   SATWE周期数据如果前三个周期很接近则需要选择耦联
这是什么意思?
答:

1.耦联计算适用于任何结构,总是正确的。高层建筑结构应采用考虑扭转耦连振动影响的振型分解反应谱法.
2.三个周期很接近说明结构布置不是很合理,比如x向平动就可能包含了y向的较大平动,合理的状态应该是每个方向的平动应该是很纯
的,至少90%以上吧;此外周期的衰减应该尽量快,如果很接近还是要对结构布置进行适当的调整。

问:
长方形的独立柱基底板筋的放置问题?
是否应该是短边筋放上面,长边的筋放下面?
答:
主要受力筋放下面,谁的配筋大谁放下面
问:
若SATWE中刚重比为2.2,不满足>2.7,请问我是要考虑重力二阶效应还是要改变结构的部分刚度使刚重比>2.7
答:
当刚重比大于2.7时,重力二阶效应导致的内力和位移增量仅在5%左右,故规范规定此时可以不考虑重力二阶效应。个人觉得在建筑允许的条件下可以加大刚度来满足刚重比>2.7,否则产生的附加弯矩导致整体配筋上升。

问:
剪力墙结构为什么要设置边缘构件?
边缘构件范围与原来墙身在构造上有哪些区别?
答:
结构试验表明矩形截面剪力墙的延性比工字形或槽形截面剪力墙差;计算分析表明增加墙肢截面两端的翼缘能显著提高墙的延性;因
此在矩形墙两端设约束边缘构件不但能较显著地提高墙体的延性,还能防止剪力墙发生水平剪切滑动提高抗剪能力。从89规范开始在
剪力墙中提出了暗柱、端柱、翼墙(柱)、转角墙(柱),也就是目前规范中的约束边缘构件或构造边缘构件的抗震措施。
边缘构件范围与原来墙身在构造上的区别要查规范中的边缘构件相关规定,这里就不好展开,自己翻翻吧。

问:
复合地基抗震承载力如何调整,抗规中只对天然地基有规定,复合地基应如何控制,比如说CFG桩。
答:    天然地基处理以后,只是提高了地基承载力而已(可以看成提高了承载力的天然地基),提高了模量,基础的设计应与浅基础相
同;处理以后的地基承载力也和天然地基一样乘以提高系数。

问:
梁端剪力请教
恒载作用下的梁端=梁上均布荷载引起的剪力+梁端弯矩引起的剪力。
做毕业设计遇到的,我想问的是梁端的弯矩不就是均布荷载引起的嘛,
为什么算梁端剪力时要包括以上两部分,我总觉得只要“梁上均布荷载引起的剪力”就行了。
实在是想不通,求高手指教
答:
1.对于杆件只要弯矩不平衡就能产生剪力。  
2.除非你是单跨框架否则肯定梁两端的弯矩不平衡。    
3.下面是恒载下的框架弯矩图。除了中间跨外,其余两跨的梁端弯矩是不平衡的!


离线abc4417

发帖
1992
金币
33
怪币
0
只看该作者 沙发  发表于: 2015-03-17
謝謝!支持 支持 下來學習
离线mmkkgg2010

发帖
9656
金币
937
怪币
0
只看该作者 板凳  发表于: 2015-03-17
学习学习
离线zhm6989217

发帖
94
金币
97
怪币
0
只看该作者 地板  发表于: 2015-03-18
好东西,大家一起学习
离线lzq7969

发帖
151
金币
228
怪币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-20
不错,收藏了。谢谢分享
离线lzq7969

发帖
151
金币
228
怪币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-20
期待第三部分
离线36225275

发帖
23
金币
1
怪币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-28
謝謝!支持 支持 下來學習
离线atiamd

发帖
364
金币
501
怪币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-25
     不错,谢谢分享
离线slz

发帖
6143
金币
1739
怪币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-04
好东西,大家一起学习 好东西,大家一起学习
离线紫竹

发帖
462
金币
62
怪币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-18
学习下。。。。。。
离线slz

发帖
6143
金币
1739
怪币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-17
不错,收藏了。谢谢分享 不错,收藏了。谢谢分享