切换到宽版
  • 3921阅读
  • 8回复

72m双坡单跨中间两条摇摆柱求救 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线regret2003
 

发帖
276
金币
9
怪币
0
只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2012-04-14
我们是一个非专业的钢结构厂家,公司连PKPM正版都没有,用的是05版PKPM破解版,但他疯了,最近接了个72m跨,12m高,中间只有两条摇摆柱的门钢,雪载2.5,风载0.8,恒载1.0,不有三台15T吊车,厂里都是一些像我的新人,唉,怎么办,请有这方面大跨度的仁兄帮忙算下结构,再给点意见,我真是不敢做。。。,救命。。。
离线mmkkgg2010

发帖
9656
金币
937
怪币
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-04-14
什么乱七八糟的 手工计算下
离线regret2003

发帖
276
金币
9
怪币
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-04-14
变截面的,很难算的,我不会
离线regret2003

发帖
276
金币
9
怪币
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-04-14
就是这样一个玩意,跨度72M,分三仓,每仓配一个15T吊车
离线鸟人031

发帖
2514
金币
5643
怪币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-15
24米3跨而已,又不算大的,但是你的荷载感觉是不是有问题啊,雪载2.5,风载0.8,恒载1.0,不有三台15T吊车
雪荷载那么大?恒荷载也那么大?你屋面坡度感觉太高了,这样水流速度会很快往下冲击的
知我者希,则我者贵
离线wen744

发帖
24
金币
0
怪币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-25
你中间是摇摆柱,不适合做吊车。
建议你将摇摆柱改掉,改成普通柱,柱脚全部刚接,这样比较合理。
72米宽,共三跨,每跨24米
离线云中子

发帖
25
金币
194
怪币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-25
首先你中间是摇摆柱子是错误的,在带有吊车的情况下,柱脚都是刚接的。其实很简单你只需要算一下单品门刚的截面,用3D3S做也可以,做到最安全,而不是最安全,因为这不是询价。
离线regret2003

发帖
276
金币
9
怪币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-25
谢谢大家,我最后做了百份之三十的坡度,最高点有23米,项目在莫斯科,柱子用的是H900X350X8X14,刚接用D42,梁是变截面,H(1050-700)X350,Q345,荷载改为恒0.45,活2.5,风0.5,用钢结构规范通过了,其实我现在想像他的支撑体系应该在第一二区间连着做,这样的结构不适用于门规了。。。
离线991658702

发帖
230
金币
111
怪币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-15