切换到宽版
  • 2143阅读
  • 7回复

关于计算的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线相忘江湖
 

发帖
79
金币
228
怪币
0
只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2016-03-18
一般的厂房二楼,一平米承重为700kg,现在放5000KG的设备上去,设备尺寸L*W*H:2.5m*1m*1.5m,是否可以放,求助!
离线bao7126bao

发帖
664
金币
799
怪币
0
只看该作者 沙发  发表于: 2016-03-18
简单看所占面积,也不行,更不要说还要考虑所放位置局部承压,所支持的梁的承载了
离线相忘江湖

发帖
79
金币
228
怪币
0
只看该作者 板凳  发表于: 2016-03-18
具体的改怎么算呢,我没有搞过一次计算。
离线bao7126bao

发帖
664
金币
799
怪币
0
只看该作者 地板  发表于: 2016-03-18
你不是用PKPM吗,你利用支架算得多大
离线mmkkgg2010

发帖
9656
金币
937
怪币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-18
还是算下保险些
离线zhaokemeng

发帖
1431
金币
1496
怪币
9
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-18
支撑是面荷载还是线荷载还是点集中荷载?

主梁和次梁的位置?

离线yyggwxq

发帖
223
金币
1385
怪币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-18
离线mmkkgg2010

发帖
9656
金币
937
怪币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-19