切换到宽版
  • 3012阅读
  • 2回复

YJK 与 与 ETABS  模型 转换 软件 使用说明 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fbk
 

发帖
7
金币
263
怪币
0
只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-02-16

YJK 与 与 ETABS  模型 转换 软件 使用说明
一、 前言
是充分学习了解 ETABS 特性基础上的最全面的转换,不仅转换力学基本模型,还把专业
设计相关需求同时转换。转换软件的主要特点有:
1、各类构件与各类荷载的对应并正确转换;弧墙自动转换为多段的折线墙。
2、质量分布、风荷载、构件偏心、铰接构件、地下室土的侧向约束模拟等的正确处理。
3、对规范要求内容:梁的刚度放大系数,连梁刚度折减。
4、提供自动对比程序。
二、 转换 软件 的操作方法
步骤一: 导出 ETABS  输入 文件 数据。
可采用以下两种方式中的任意一种启动转换软件:
方法一从 YJK 主界面点击“转 Etabs 模型”按钮(见图 2),即可启动转换软件进行转换,
转换之前软件会先执行模型荷载输入退出时的数据检查以及前处理生成计算数据及数检过
程;
方法二在前处理及计算中设置好各类计算参数信息,指定特殊构件信息后,在命令行中
输入生成数据命令 yjkspre_etabs(见图 2),对于已经计算过的模型,采用这种方法比较快
捷,可以省去模型荷载输入退出时的数据检查过程。
图 1 生成 ETABS 模型输入数据方法一操作示意图
点击“转Etabs模型”
按钮后,选择工程
名.yjk 文件
图 2 生成 ETABS 模型输入数据方法二操作示意图
转换软件启动后将弹出图 3 所示“导出 Etabs 文件”控制参数设置对话框,各选项卡的
用法说明详见第二节,根据需要设置各项参数后点击确定开始转换,转换完成后会有转换成
功提示,并自动在工程所在文件夹中创建名称为“Etabs 文件”的文件夹,生成的 ETABS 模
型输入文件(*.e2k 文件)位于其中,如图 4、图 5 所示。
图 3 转换程序控制参数设置对话框图
1.切换到前处理及计算
模块,填写修改计算参
数与特殊构件信息
2. 输入生成数据命令
yjkspre_etabs
图 4ETABS 文件存放路径示意图
图 5 输入文件*.e2k 存放路径示意图
步骤二: 导入数据。运行 ETABS 程序后,依次点击文件->导入->ETABS.e2k 文本文件按钮,
选择相应模型文件后即可将模型导入 ETABS 当中(如图 6)。
图 6ETABS 中导入*.e2k 文件操作示意图
三、 转换控制参数设置 选项 说明
1.  模型选择
转换软件提供基本模型、连梁刚度折减模型、强制刚性楼板假定模型三种供用户选择,
可只勾选其中一个,也可同时勾选多个模型进行输出,各模型的主要用法见下表,详细用法
可参考《YJK-A 建筑结构计算软件用户手册及技术条件》第七章第二节。
计算模型  做法说明  备注
基本模型
计算参数中定义的连梁刚度
折减系数不起作用,中梁刚
度放大系数,楼板按用户指
定值参与计算
主要用于恒、活、风等静力
工况的位移与内力计算
连梁刚度折减模型
定义的连梁刚度折减系数起
作用,其余与基本模型相同
主要用于结构周期,地震工
况的位移及内力计算
强制刚性板假定模型
对所有楼板均强制指定成刚
性楼板假定,连梁刚度既可
折减也可不折减
主要用于周期比、位移比、
层刚度的计算
2.  质量
质量的导入有两种方式供选择:采用与 YJK 相同的质量及质量分布以及 ETABS 程序自行
计算两种方式,两种转换做法详见下表。
质量计算方式  做法说明  备注
同 YJK  按照 YJK的质量大小及分布的 规则结构,YJK 与 ETABS 各层
规则输出,质量只来自于指定的质

在 ETABS 中,各种材料的密度
与重度均置为 0,质量以节点附加
质量的方式施加
质量与总质量均应完全相同
存在按上节点高方式建模
件的模型,各层质量会稍有差别,
但整个结构的总质量应相同
柱、梁、墙等构件由自重产生
的荷载以点、线荷载的方式施加于
构件上
Etabs 自算
各种材料的密度与重度均置
为实际值,由 ETABS 程序根据荷载
自行计算结构质量及质量分布。
(当未勾选 YJK 中的“自动计算现浇
板自重”时,楼板材料密度与重度
为 0)
此时计算的楼层质量与 YJK会
有些差别。ETABS 总信息输出文件
中的楼层质量,为该楼层位置上下
各一半柱、墙和斜撑的质量与全部
梁、板的质量之和,并且底层柱、
墙和斜撑的一半分到 BASE 层
两种质量计算方式的质量源定义方式也不一样,转入 ETABS 后与质量计算方式对应的质
量源设置见图 7。此外,当在 YJK 计算参数中设置地震作用计算信息为“计算水平和反应谱
方法竖向地震作用”时,图 7 中“仅包括侧向质量”选项不应勾选,否则,无法统计出结构
竖向质量,也无法计算出结构的竖向地震作用与效应。
a、同 YJK 方式  b、Etabs 自算方式
图 7 质量源设置示意图
3.  楼屋面荷载
软件提供两种楼屋面荷载转换方式,即楼屋面荷载导到周围梁墙上和导算成板上均布荷
载,两种方式的详细做法说明及注意事项见下表。
楼屋面荷载处理方式  做法说明  备注
导到周围梁墙
勾选该项,转入 ETABS 中的
模型无任何楼屋面荷载,楼屋面
荷载已等效成楼屋面板周围的
梁、墙上线荷载,等效原则即为
YJK 中指定的楼面导荷方法
勾选 YJK 中的“自动计算现浇
板自重”时,楼屋面板自重产生的
荷载以等效线荷载的形式施楼板周
围的梁、墙上
板上均布荷载
勾选该项,YJK 中输入的楼屋
面恒、活面荷载,转入 ETABS 后,
为楼、屋面上相应工况下的壳/
面荷载
勾选 YJK 中的“自动计算现浇板自
重”,且选质量同 YJK 时,楼板材料
不具有重度与密度,质量已包含在
周边的节点附加质量中,现浇板自
重产生的荷载以均布壳/面荷载形
式施加在楼面上,此时 ETABS 中楼
面荷载为楼面荷载+自重产生均布
荷载
4. 风 风 荷载
风荷载的转换方式有同YJK与ETABS自算两种。选同YJK时,导入后的模型将增加WIND+X,
WIND-X, WIND+Y,WIND-Y 四个静荷载工况,每层的风荷载以节点荷载的方式施加到楼层
位置的节点上(YJK 中选“精细计算方式”时,荷载施加到楼层周边的节点上);选 ETABS
自算时,将 YJK 中设定的风荷载计算用信息转入 ETABS 中(见图 8),两软件各种参数信息对
应关系见下表,风力作用面选来自刚性隔板范围,此处的刚性隔板暂为YJK模型的刚性隔板,
存在房间洞、弹性板、0 厚度板的结构还需工程师自行检查合理性和修改隔板范围。
图 8ETABS 中风荷载参数设置对话框
YJK  ETABS
修正后的基本风压  基本风压
地面粗糙度类别  地面粗糙度
迎风面系数+|背风面系数|  体型系数
X、Y 向风荷载  风向角度 0、90
风荷载计算用阻尼比  阻尼比
地下室层数  风荷载作用面高度(底层)
5.  工况
供选择的静力与地震作用工况选项的详细用法及说明见下表。
静力
勾选该项,生成的 ETABS 模型输入文件将包含所有恒、活、风等静荷载工况
荷载数据(类型为“QUAKE”的工况除外)
当工程师选质量“ETABS 自算”时,部分质量来自于荷载,所以无论选生成
何种模型,此项默认为勾选,且不能改变
当质量转换方式选“同 YJK”,且只关心结构周期,剪重比等时,可以不勾选
此项,以节省数据输出与导入时间
地震作

动力特性分析
动力分析参数设置中,振型数和特征值分析方法与 YJK
中设置值一致,YJK 中选择 WYD-RITZ 方法时,对应 ETABS 中
特征向量法;YJK 中选择 Ritz 非迭代法时,对应 ETABS 中 Ritz
向量法,且初始 Ritz 向量选为 X、Y 向加速度。当包含竖向地
震且采用振型分解反应谱法求解时,初始 Ritz 向量还将包括
Z 向加速度
计算水平地震作

定义一函数名为 FUNC1 的反应谱函数,只考虑水平地震作用
时,增加名称为 EX、EY 的反应谱工况,X 向地震工况设置如
图 9 所示,YJK 中的设防烈度、特征周期、结构阻尼比、周期
折减系数等地震参数可直接导入到 ETABS 当中。若考虑偏心
地震作用,再增加名为 EEX 和 EEY 的两偏心反应谱工况,同
时将偏心率值置为 0.05。考虑双向地震时,增加名称为 DEX、
DEY 的反应谱工况,输入反应谱项中同时输入 U1、U2 方向,
并将比例系数置为 10000,8500(DEX)或 8500,10000(DEY)
规范简化方法计
算竖向地震
增加类型为“QUAKE”的静荷载工况,将自动侧向荷载下拉
菜单中荷载计算方法置为”中国规范 2002”,在“修改侧向荷
载”对话框中将荷载方向指定为 Z 向。
反应谱方法计算
竖向地震作用
增加名为 EZ 的地震反应谱工况,输入反应谱方向为 U3 方向,
并将比例系数置为 6500,并同时将定义质量源对话框中“仅
包括侧向质量”复选框的勾选去掉,以考虑 uz 方向质量
a、反应谱函数定义  b、转入后的反应谱工况数据
图 9 转入 ETABS 后的反应谱参数设置
四、 构件材料 与 截面
1.  材料属性
转入 ETABS 中的材料种类,包含常用的混凝土、钢及钢和混凝土组合材料,以及用于特
殊情形的刚性杆件及虚梁材料,各种材料的做法说明见下表。
材料种类  做法说明  备注
混凝土
弹性模量等材料属性按《混凝土规范》表 4.1.5
记取并转入 ETABS 中,每一种等级的混凝土都
对应一种材料号,如 C25 等级混凝土以 C25 命
名,如图 10 中所示
当有楼板转入时,会增加一
种材料号,以后缀 F 区别已有
材料,如:C25 等级的楼板混
凝土材料,材料号为 C25F

材料属性按《型钢》规程记取,材料编号以 Q235
等命名,如图 10 中所示
混合材料
通过截面设计器指定材料属性。在截面设计器
中绘制截面各组成部分时指定其材料属性
刚性杆件
无自重,有刚度。且刚度已预先指定成比混凝
土弹性模量高 7 个量级。如果模型中有刚性杆
件,材料列表中将增加 RIGID 材料号,如图 10
中所示
用于 ETABS 墙-墙偏心模型的
建模,在 YJK 中可以直接按墙
偏心建模
虚梁
无自重,有刚度。且刚度已预先指定成比混凝
土弹性模量低 4 个量级。如果模型中有虚梁,
材料列表中将增加 VBEAM 材料号,如图 10 中
所示
用于剪力墙顶部各种荷载的
施加
图 10 定义材料对话框图
2.  框架 截面
能转入 ETABS 中的截面种类,包含图 11 中所示全部类型。
图 11 转入 ETABS 中的常用截面示意图
转入 ETABS 中的框架截面的命名规则等的做法说明见下表。
构件类别及截面类型  做法说明
柱/梁/斜撑
普通截面
直接转成 ETABS 中相应的框架截面,命名规则为构件类
型(柱为 C,梁为 B,斜杆为 BR)+尺寸(如 500X300)
+截面类型缩写(如矩形为 JX)+材质信息(如 C30),
如 12 中所示
特殊截面
转换成 SD 截面,以构件类型(柱为 C,梁为 B,斜杆
为 BR)+SD 开头,后接截面编号,如 12 中所示
变截面
转换成 Nonprismatic 截面(即变截面),命名规则为构
件类型(柱为 C,梁为 B,斜杆为 BR)+i 端截面控制尺
寸(如 500X300)+材质信息(如 C30)+类型+j 端截面
控制尺寸+材质,如 12 中所示
刚性杆件  转成 100mmx100mm 矩形截面,以 RIGID 命名
虚梁  转成 100mmx100mm 矩形截面,以 VBEAM 命名
图 12 框架截面定义对话框图
上表中提到的普通截面、特殊截面及变截面三种截面类型所指的具体截面形式如下表中所列。
普通
1.矩形
2.工形
3.圆形
4.箱型
5.圆管
特殊截面
1.多边形
2.槽型
3.十字形
4.双槽
5.十字工
6.梯形
7.钢管砼
8.工形劲
9.箱型劲
10.十工劲
11.不对称十工劲
12.“L”形
13.“T”形
14.箱型劲
15.矩形柱内钢管
16.圆形柱内工字型钢
17.圆形柱内圆钢管
18.圆形柱内十字工
变截面  变截面,只提供两端截面均为矩形的情况
3. 墙 墙/ 楼板截面
YJK 中的剪力墙及四种楼板模型转入 ETABS 中后,面截面的命名方式及类型属性如下表
所示。
YJK  ETABS
剪力墙
属性为 Wall,采用壳理论计算;
以 WxxxCxxx 格式命名,W 后接墙厚度,C 后接墙体
材料强度等级;
以单根轴网上的墙为基本元素导入,如果是开洞剪力
墙,则已按墙柱、连梁分割,并指定了墙柱、连梁标
记,方便后处理时内力查看
弹性板 6
属性为 Slab,采用壳理论计算;
以 FxxxCxxxT6 格式命名,F 后接板厚度,C 后接楼板
材料强度等级
弹性膜
属性为 Slab,采用膜理论计算;
以 FxxxCxxxTM 格式命名,F 后接板厚度,C 后接楼板
材料强度等级
刚性楼板/强制刚性楼板假定
属性为刚性隔板,使用点对象指定;
如楼屋面荷载项选板上均布荷载模式,则增加属性为
膜的楼板用于导荷,以 FxxxCxxxRIG 格式命名
弹性板 3
属性为 Slab,采用厚板理论计算;
以 FxxxCxxxT3 格式命名,F 后接板厚度,C 后接楼板
材料强度等级
五、 计算控制 信息
1.  考虑 P- Δ效应
如果在 YJK 计算控制信息选项中指定了考虑 P-Δ效应,转出的 ETABS 模型输入文件中,
将包含 P-Δ分析用参数设置信息。P-Δ效应计算方法为“无迭代-基于质量”方法,用户可
以通过分析选项对话框查看(如图 13)。
a、YJK 中 P-Δ设置对话框 b、ETABS 中 P-Δ设置对话框
图 13P-Δ参数设置对应图
2.  连梁 刚度 折减系数
YJK 特殊墙信息中的连梁折减系数已转入 ETABS 当中,通过将壳刚度修正中的 f11、f22、
f12 调整到相应的折减系数值实现(如图 14)。
a、YJK 中连梁折减系数  b、ETABS 中壳刚度修正系数
图 14 连梁刚度折减系数对应图
3.  中梁刚度放大 系数
YJK 特殊梁信息中的边梁及中梁刚度放大系数均转入 ETABS 当中,通过将线信息中的惯
性矩修正系数调整到相应的数值实现(如图 15)。
a、YJK 中连梁折减系数  b、ETABS 线信息中修正系数
图 15 中梁刚度放大系数对应图
4.  杆端铰接
YJK 中的梁、柱、斜撑的一端/两端铰接信息以端部释放的方式转入 ETABS 中,通过释放
2、3 轴的端弯矩实现(如图 16)。
a、YJK 中梁端铰接  b、ETABS 线信息中端部释放
图 16 杆端铰接对应图
5.  构件偏心
结构中主要存在以下偏心情形:梁-柱偏心、柱-墙偏心、墙-墙偏心。
梁构件存在偏心时,将以整体坐标系下的端部偏移长度记录在线信息当中,并考虑端部
偏移对刚度的影响(如图 17)。
a、YJK 中梁偏心 b、ETABS 线信息中节点偏移
图 17 梁柱偏心对应图
在 ETABS 建立的墙-墙偏心模型,通常以一定间隔的刚性杆连接两偏心墙,目前转换软
件做法是每隔 1-2m 生成一刚性杆件连接上下偏心墙体(如图 18)。
a、YJK 中刚性连接  b、ETABS 中刚性杆件
图 18 上下偏心墙处理方法对应图
6.  墙肢 、 连 梁 标识
转入 ETABS 中的模型已自动标识墙肢、连梁,左右相邻的墙肢、对齐的上下连梁 ID 号
相同,利于后处理将墙肢、连梁内力合并,以及连梁折减系数等参数的成组修改(如图 19)。
图 19 转入 ETABS 后墙肢、连梁标识示意图
7.  网格划分
已将剪力墙按墙肢、连梁分割成多个小片,转入 ETABS 的模型,墙柱、连梁的网格划分
控制尺寸已指定成与 YJK 中相同,同时将连梁的最大剖分尺寸指定为墙柱的 1/2。用户可以
根据实际需求,修改转入后的网格剖分(如图 20)。
图 20 转入 ETABS 后墙肢、连梁网格剖分示意
8.  跨高比较小连梁
按普通梁输入的连梁,当跨高比较小(默认≤4,用户可修改)时,将转成具有连梁属
性(Spandrel)的面单元进行分析(如图 21)。
两墙肢标识
号相同
a、YJK 中框架连梁  b、ETABS 中连梁
图 21 跨高比较小框架连梁转入前后对比图
9.  带转换层结构
转换层结构中的转换梁,重要而又受力复杂,分析时采用加密壳单元分析,能更准确的
计算出内力/应力以及更好的考虑转换梁与被托上部墙体的协同工作。
YJK 中特殊梁信息中按框架梁输入的转换梁,指定了托墙转换属性后,自动转换成壳元
并转入 ETABS 中(如图 22)。
a、YJK 中托墙转换梁
b、ETABS 中连梁
图 22 转换梁转入前后对比图
10.  多塔结构
多塔结构(含不等高及广义层建模多塔结构),能准确转入构件的连接关系及分块刚性
楼板信息,但 ETABS 未提供多塔概念,多塔定义信息暂未转入(如图 23)。
a、YJK  b、ETABS
图 23 多塔结构转入前后对比图
六、 荷载
准确的导入了各种节点荷载、梁间荷载、柱间荷载、楼屋面荷载、温度荷载(TEMPU
和 TEMPD)。
YJK  ETABS
板(含刚性板与弹性板)
壳/面荷载(选择楼、屋面荷载导算到梁墙上
时,按 YJK 中指定的荷载导算方式将楼面恒、
活荷载导算到梁、墙后,以框架/线荷载的形
式施加)
节点  节点/点荷载
梁  框架/线荷载
柱  框架/线荷载

先在墙顶部生成一线虚梁,再将墙上荷载施
加在虚梁上
塔 1
塔 2





七、 特殊问题
1.  弧形墙 、 弧形梁
YJK 与 ETABS 中均采用分段线性逼近方式建模。弧形梁的剖分规则相对比较简单,弧形
墙的剖分比较复杂,主要剖分操作规则如下:
(1) 弧墙的划分,在弧形墙圆心建立一划分栅格,划分栅格第一条线与水平方向夹角为
0,划分栅格的数目通过下面方法确定:
a、如果弧形墙半径小于5米,弧度大于30度,划分栅格数为固定24格。
b、其它情形,划分数目等于2π/α,式中α为1m左右墙对应的圆心角(如图24所示),
得出结果后取整。
(2)剖分后的等效直墙基本都能落在全局的折线段上,以保证墙的上下对位;
(3) 如果墙长短于180mm,则与相邻墙归并;
(4) 弧形墙剖分成直墙后,在各段直墙顶部布置虚梁,用于荷载施加。
500mm
α
= ARCTAN ( 500mm/ 半径) × 2 α
剖分段数
α
剖分段数 = 2 ×  π / α α
图 24 弧墙分段线性化方法示意图
2.  地下室
在 YJK 计算控制信息中勾选地下室楼板强制采用刚性楼板假定时,转入 ETABS 中的地下
室顶板均已指定为刚性隔板,侧土对结构的侧向约束作用,通过在地下室强制刚性隔板主节
点上施加水平向与竖向扭转弹簧约束的方式实现。
未勾选地下室楼板强制采用刚性楼板假定时,通过在分块刚性板上施加弹簧约束实现侧
土约束作用。
3.  上节点高与柱底标高
如图 25(a)所示的某 6 层结构,顶层为坡屋面,采用梁端标高建模;第 4 层存在层间梁,
采用梁端标高建模;第 2 层部分梁采用上节点高抬升到第 3 层;底层部分柱采用柱底高方式
下延,使结构变成不等高嵌固。该模型转入 ETABS 程序后的楼层数据如图 25(b)所示,转换
细节见下表。与规则结构不同的是,虚线圈内的节点,在 YJK 软件中统计在第 2 层内,在 ETABS
中则归入了第 3 层。除此之外,考虑楼板对带坡屋面与斜楼面结构的影响比较大,YJK 中会
自动将该部分楼板指定成弹性膜,此弹性膜也会转入 ETABS 模型中,如图 25(b)所示。
基于以上原因,此类带错层、跃层构件结构按两软件计算的层质量、层指标可能会有些
差别。
转换内容  做法说明
上节点高
/梁端标高
中间层
柱、斜杆、墙
中间层的柱、斜杆上节点抬高进入上面楼
层后,该节点直接进归入该层,依附于该
节点的质量也随之统计入该层

梁两端节点高差超过层高时,将梁在各层
层高位置打断后转入 ETABS
顶层
如果顶层有构件节点标高超过层高时,则
顶层标高自动增加以适应最高节点的高
度值
底标高  柱/墙底高
如果结构存在柱底不等高情形时,转入
ETABS 后 BASE 层自动降低以适应最低节
点的高度值
图 25YJK 与 ETABS 楼层数据对应图
八、 部分引起 计算结果差异的 问题
转入 ETABS 后的模型在多处与 YJK 的处理方式存在不同,能引起计算结果差异的部分问
题如下表所示。
序号  内容  YJK  ETABS  备注
1  梁壳连接
罚单元  依靠壳单元的第 6
自由度直接连接
部分与墙直接相连框架
梁的内力与 YJK 计算结
果有明显差别
2
网格
划分
形状
绝大多数为矩形;
部分梯形
基本都为矩形
协调
上下、左右墙元节
点基本协调
墙肢、连梁节点基
本上不协调,通过
自动线束缚实现连
第 6 层
第 5 层
第 4 层
第 3 层
第 2 层
第 1 层
第 5 层
第 4 层
第 3 层
第 2 层
第 1 层
BASE
第 6 层
(a) YJK 中楼层组装示意图
(b) ETABS 中楼层数据示意

3  墙上荷载
按长度分担到每个
单元的节点上
通过添加虚梁的方
式施加均布荷载
连梁的内力可能有些差

4  异形柱
插入点为截面形
心,局部坐标为主
惯性轴
插入点为截面形
心,局部坐标系与
普通柱相同
位移、内力数值会有明
显差别
5
上节点高与柱
底标高
见第七节
九、 转换 工程 实例
采用 YJK 与 ETABS 计算后,对比两软件的计算结果通常比较繁琐,YJK 程序提供自动对
比 YJK 与 ETABS 整体计算指标功能(见 图 26 ),自动提取两个软件的计算结果,并列出结果
相差百分比,以便设计师快速准确的做出评估与判断,整体计算指标包括结构总质量、风荷
载、CQC 组合基底剪力、周期等。
图 26 自动对比程序界面
采用两个实际工程对转换程序的转换结果进行展示,并采用 YJK 的自动对比程序对整体
指标进行对比。
工程实例 1
某实际框剪结构,结构共 23 层,含 2 层地下室,三维轴测图如图 27 所示,转入 ETABS
前后的模型对比如 图 27 所示。
a、YJK 三维轴侧视图 b、ETABS 底层平面图 c、ETABS 三维拉伸图
图 27 工程实例 1 模型图
分别采用 YJK 与 ETABS 计算,计算的总质量与周期对比结果列于图 28 中。
图 28 工程实例 1 整体指标对比结果
工程实例 2
某复杂体型框架-剪力墙结构,共 23 层,含 1 层地下室,存在大面积的弧形墙,沿全高
墙截面厚度变化两次,转入 ETABS 前后的模型图如图 29 所示。
a、YJK 三维轴测图  b、ETABS 三维轴测图
图 29 工程实例 2 模型图
分别采用 YJK 与 ETABS 计算,计算的总质量与周期对比结果列于图 30 中。
图 30 工程实例 2 整体指标对比结果
从以上两个工程实例的计算结果可以看出,构件与荷载等模型信息均全面转入,两软件
离线jyz

发帖
430
金币
8071
怪币
0
只看该作者 沙发  发表于: 2021-02-17
值得大家学习
离线dennis7784

发帖
68
金币
0
怪币
0
只看该作者 板凳  发表于: 2021-09-03
     學習